Toon verwarmt slecht.

If your (rooted) Toon doesn't do what it's supposed to, post here. Dutch allowed / Posten in 't Nederlands toegestaan.

Moderators: marcelr, TheHogNL, Toonz

Wiers
Starting Member
Starting Member
Posts: 5
Joined: Mon May 03, 2021 12:58 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Wiers »

Bedankt voor je antwoord.
Maar hoe krijg ik die verbinding?
Moet dat via het programma “Putty”?
Of kan ik ook Toonterugzetten naar fabrieks instellingen of word daarmee het bestand niet gewist?

Eric
glsf91
Member
Member
Posts: 184
Joined: Fri Sep 15, 2017 9:25 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by glsf91 »

Wiers wrote:Bedankt voor je antwoord.
Maar hoe krijg ik die verbinding?
Moet dat via het programma “Putty”?
Eric
Ja. ip -adres van de Toon opzoeken (kan op de Toon) en dat invoeren in putty en voor ssh kiezen.
Inloggen met user "root" en password "toon" (als ik me niet vergis).
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by TheHogNL »

Wiers wrote:Bedankt voor je antwoord.
Maar hoe krijg ik die verbinding?
Moet dat via het programma “Putty”?
Of kan ik ook Toonterugzetten naar fabrieks instellingen of word daarmee het bestand niet gewist?

Eric
met factory reset wordt dat bestand ook gewist ja
Member of the Toon Software Collective
Arnout2000
Member
Member
Posts: 111
Joined: Sun Oct 04, 2020 8:11 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Arnout2000 »

Ik ben dit topic weer eens gaan bestuderen. Ik heb de Toon thermostaat nu een jaar en vind het een prachtig apparaat met al zijn grafieken, apps, zonnepanelen info en dergelijke. Alleen, het belangrijkste is dat hij mijn ketel goed aanstuurt, zodat mijn woonkamer op de gewenste temperatuur komt en juist daar is hij niet goed in. In ieder geval niet zoals hij nu is ingesteld.
‘S ochtends om 9 uur moet de temperatuur 19 worden. Dat gaat redelijk goed. Soms is hij wat te laat, maar dat leert hij hopelijk wel af.
Om 18 uur wil ik het 20 graden hebben. Vanavond om 19 uur was het nog steeds 19,3 en nu om 20:15 uur 19.6 graden.
Aanvoer temperatuur is op de ketel op 60 graden ingesteld. Toon verwarming instelling staat op 60 graden en maximale opwarmsnelheid op 2 graden per uur. Is dat correct?
Setpoint stond toen ik net keek op 39,3 graden.
Is ook hier het probleem dat hij een te lage temperatuur vraagt aan mijn Intergas HR eco 36 ketel?
Nog nieuwe inzichten in wat ik kan aanpassen?
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by TheHogNL »

Arnout2000 wrote:Ik ben dit topic weer eens gaan bestuderen. Ik heb de Toon thermostaat nu een jaar en vind het een prachtig apparaat met al zijn grafieken, apps, zonnepanelen info en dergelijke. Alleen, het belangrijkste is dat hij mijn ketel goed aanstuurt, zodat mijn woonkamer op de gewenste temperatuur komt en juist daar is hij niet goed in. In ieder geval niet zoals hij nu is ingesteld.
‘S ochtends om 9 uur moet de temperatuur 19 worden. Dat gaat redelijk goed. Soms is hij wat te laat, maar dat leert hij hopelijk wel af.
Om 18 uur wil ik het 20 graden hebben. Vanavond om 19 uur was het nog steeds 19,3 en nu om 20:15 uur 19.6 graden.
Aanvoer temperatuur is op de ketel op 60 graden ingesteld. Toon verwarming instelling staat op 60 graden en maximale opwarmsnelheid op 2 graden per uur. Is dat correct?
Setpoint stond toen ik net keek op 39,3 graden.
Is ook hier het probleem dat hij een te lage temperatuur vraagt aan mijn Intergas HR eco 36 ketel?
Nog nieuwe inzichten in wat ik kan aanpassen?
Zal hoogstwaarschijnlijk zelfde reden zijn ja. Eigenlijk komt je water te warm terug en blijft de ketel dus pendelen. Je huis heeft werkelijk niet zo'n hoge temperatuur nodig dus die 39,3 graden zou prima moeten zijn maar je ketel kan het gewoon niet leveren zo laag. Maarja, de toon is eigenwijs en blijft die lage temperatuur vragen omdat hij denkt 'ik ben er bijna'. Je kan het ook gewoon negeren en de toon op 20.5 graden zetten zodat het in werklijkheid bijna 20 graden wordt. Het gaat om je comfort en niet om het getalletje, dat moet je onthouden. De enige goede ketel, vind ik zelf, is de intergas Xtreme want die kan wel veel lagere temperatuur verwarmen. Een andere optie zou zijn, en met de huidige gas prijzen niet zo verkeerd, er een Remeha Elga hybride warmtepomp er naast te zetten (de toon kan die wel aansturen). Dan ben je gelijk nog eens goed bezig voor je portemonnee (na eerst een flink investering natuurlijk) en het milieu.
Member of the Toon Software Collective
Arnout2000
Member
Member
Posts: 111
Joined: Sun Oct 04, 2020 8:11 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Arnout2000 »

Dank voor je reactie. Ja toen ik mijn CV ketel vorig jaar ging vervangen ging mijn voorkeur uit naar de Extreme, maar die bleek door zijn extra warmtewisselaar te hoog en paste niet op de plek waar ik hem wilde hebben.
Je theorie klopt, want als ik 20,5 vraag dan landt hij idd keurig op 20. Dat komt dan blijkbaar omdat Toon dan een hogere temperatuur aan de ketel vraagt? Wat doet de ketel eigenlijk met een verzoek tot lage temperatuur als hij dat niet kan leveren?
De instelling die de maximale opwarmsnelheid weergeeft, wat doet Toon daarmee? Ik neem aan dat hoe meer convectoren in de ruimte dus hoe meer warmte afgifte, hoe hoger de maximale opwarmsnelheid? Geldt dan ook hoe lager de maximale opwarmsnelheid instelling, hoe hoger de watertemperatuur die Toom aan de ketel vraagt?
Vind ik de gevraagde watertemperatuur terug in een logging?
Bruce the boss
Member
Member
Posts: 55
Joined: Wed Mar 11, 2020 10:50 am

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Bruce the boss »

HAllo,

Ik zit hier met hetzelfde probleem en heb een paar vragen.
Ik zie regelmatig de opmerking dat de /qmf/config/config_happ_thermstat.xml file moet worden verwijderd om Toon opnieuw zichzelf te laten in leren.

Ik heb mijn Toon laten rooten door iemand van dit forum en ik heb zelf geen toegang tot Toon en ik denk dat ik dit moet hebben om de file te verwijderen?
Is dit een kwestie van een kabeltje kopen en een software programma installeren?

Tevens zie ik regelmatig de vraag voorbij komen dat jullie graag een log file zien maar dat gaat natuurlijk ook niet zonder kabeltje?
Toonz
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1873
Joined: Mon Dec 19, 2016 1:58 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Toonz »

Je hebt geen kabeltje nodig. Je kan Toon benaderen met een programma als winscp.exe (https://winscp.net/eng/download.php).

Je kan dan verbinden via Wifi via poort 22 en het SCP protocol. Het ip-adres van de Toon staat onderin het ToonStore scherm.
User name is 'root', password is 'toon'

Succes, Toonz
member of the Toon Software Collective
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by TheHogNL »

Arnout2000 wrote:Dank voor je reactie. Ja toen ik mijn CV ketel vorig jaar ging vervangen ging mijn voorkeur uit naar de Extreme, maar die bleek door zijn extra warmtewisselaar te hoog en paste niet op de plek waar ik hem wilde hebben.
Je theorie klopt, want als ik 20,5 vraag dan landt hij idd keurig op 20. Dat komt dan blijkbaar omdat Toon dan een hogere temperatuur aan de ketel vraagt? Wat doet de ketel eigenlijk met een verzoek tot lage temperatuur als hij dat niet kan leveren?
De instelling die de maximale opwarmsnelheid weergeeft, wat doet Toon daarmee? Ik neem aan dat hoe meer convectoren in de ruimte dus hoe meer warmte afgifte, hoe hoger de maximale opwarmsnelheid? Geldt dan ook hoe lager de maximale opwarmsnelheid instelling, hoe hoger de watertemperatuur die Toom aan de ketel vraagt?
Vind ik de gevraagde watertemperatuur terug in een logging?
Ik zou zeggen, probeer het eens. Ik weet het ook niet precies wat het effect is van het wijzigen van die parameter.

@Toonz, weet jij zo of die gevraagd temp in een RRD zit?
Member of the Toon Software Collective
Bruce the boss
Member
Member
Posts: 55
Joined: Wed Mar 11, 2020 10:50 am

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Bruce the boss »

Toonz wrote:Je hebt geen kabeltje nodig. Je kan Toon benaderen met een programma als winscp.exe (https://winscp.net/eng/download.php).

Je kan dan verbinden via Wifi via poort 22 en het SCP protocol. Het ip-adres van de Toon staat onderin het ToonStore scherm.
User name is 'root', password is 'toon'

Succes, Toonz
Het is gelukt en nu maar even afwachten of dit de oplossing is.
Het heeft denk ik nog geen zin om een log file te plaatsen en beter eerst even af te wachten of het werkt?
En waar vind ik die log file überhaupt?
Prutzer
Starting Member
Starting Member
Posts: 16
Joined: Thu Feb 01, 2018 12:46 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Prutzer »

Ook onze Toon2 verwarmt slecht.

Wij hebben stadsverwarming met vloerverwarming.
Onze toon 1 deed het altijd prima. Hij zet de klep open van de vloerverwarming en het werd warm.

Sinds een tijdje hebben we een toon 2. Natuurlijk /qmf/config/config_happ_thermstat.xml verwijderd en ik heb hem ook al ingesteld op stadsverwarming.
Maar toon blijft gek doen.
(In /qmf/config/config_happ_scsync.xml heb ik heatdisplay op 1 gezet). Ik zie ook de warmte icoontjes)


De huidige temperatuur die toon aangeeft schommeld heel erg. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat het 19,6 graden is in de woonkamer en een minuut later is het 21 graden.
Ook vraagt hij niet constand warmte als hij moet verwarmen. Bij toon1 stond het rode bolletje bij warmte vraag altijd aan als hij van 19 naar 21 graden moestverwarmen. Toon2 doet regelmatig niets terwijl de temperatuur nog lang niet bereikt is.

Uiteindelijk wordt de ruimte wel warm, maar hij doet heel vaag. Mijn vriendin wil inmiddels dat ik toon1 weer ophang, dat doe ik liever niet want die was zooo traag en crashte minimaal 1x in de week.

Weet iemand een oplossing? Hoe kan ik toon2 weer dom maken? Het lijkt wel alsof hij staat te pendelen / moduleren. Hij moet gewoon aan uit.

Edit:
Ik heb nu in /qmf/config/config_happ_scsync.xml gas op 0 gezet. Misschien dat dat nog werkt.
Al heb ik het idee dat deze optie alleen de icoontjes aan en uit zet. Maakt het verder ook uit in de methode van verwarmen?
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by TheHogNL »

Prutzer wrote:Ook onze Toon2 verwarmt slecht.

Wij hebben stadsverwarming met vloerverwarming.
Onze toon 1 deed het altijd prima. Hij zet de klep open van de vloerverwarming en het werd warm.

Sinds een tijdje hebben we een toon 2. Natuurlijk /qmf/config/config_happ_thermstat.xml verwijderd en ik heb hem ook al ingesteld op stadsverwarming.
Maar toon blijft gek doen.
(In /qmf/config/config_happ_scsync.xml heb ik heatdisplay op 1 gezet). Ik zie ook de warmte icoontjes)


De huidige temperatuur die toon aangeeft schommeld heel erg. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat het 19,6 graden is in de woonkamer en een minuut later is het 21 graden.
Ook vraagt hij niet constand warmte als hij moet verwarmen. Bij toon1 stond het rode bolletje bij warmte vraag altijd aan als hij van 19 naar 21 graden moestverwarmen. Toon2 doet regelmatig niets terwijl de temperatuur nog lang niet bereikt is.

Uiteindelijk wordt de ruimte wel warm, maar hij doet heel vaag. Mijn vriendin wil inmiddels dat ik toon1 weer ophang, dat doe ik liever niet want die was zooo traag en crashte minimaal 1x in de week.

Weet iemand een oplossing? Hoe kan ik toon2 weer dom maken? Het lijkt wel alsof hij staat te pendelen / moduleren. Hij moet gewoon aan uit.

Edit:
Ik heb nu in /qmf/config/config_happ_scsync.xml gas op 0 gezet. Misschien dat dat nog werkt.
Al heb ik het idee dat deze optie alleen de icoontjes aan en uit zet. Maakt het verder ook uit in de methode van verwarmen?
De toon2 is erg gevoellig qua temperatuur. Er alleen even bij staan en hij meet al jouw lichaamstemperatuur. Of het scherm bedienen en hij schiet zo een graad omhoog.
Ik denk dat de toon2 nu even goed in war is door al jouw testen e.d. Beste kan hem echt met rust laten en een paar dagen op dezelfde temperatuur laten staan. Dan moet hij wel leren te verwarmen.
Gas uitzetten heeft geen invloed op de verwarming inderdaad.

Wellicht kan je de opwarmtijd van de vloer nog instellen. Weet niet zeker of dat kan in 'discrict heating' stand maar dan kan je vast zelf even zoeken.

Heb je je toon1 nog? Kan je dan de inhoud van de /qmf/config/config_happ_thermstat.xml eens hier posten of op een online notepad ding en dan de link sharen? Wat je namelijk even moet checken is de heatingType en heaterFuelType in die file en die op de toon2 gelijk maken. Op basis daarvan schakelt de toon vaker z'n modulatie in of niet. Maar ik weet niet wat standaard is bij een toon1 vloerverwarming set.

En wat was je firmware versie van de toon1? Er was een tijdje dat je voor stadsverwarming een andere firmware nodig had.
Member of the Toon Software Collective
Prutzer
Starting Member
Starting Member
Posts: 16
Joined: Thu Feb 01, 2018 12:46 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Prutzer »

TheHogNL wrote:
Prutzer wrote:Ook onze Toon2 verwarmt slecht.

Wij hebben stadsverwarming met vloerverwarming.
Onze toon 1 deed het altijd prima. Hij zet de klep open van de vloerverwarming en het werd warm.

Sinds een tijdje hebben we een toon 2. Natuurlijk /qmf/config/config_happ_thermstat.xml verwijderd en ik heb hem ook al ingesteld op stadsverwarming.
Maar toon blijft gek doen.
(In /qmf/config/config_happ_scsync.xml heb ik heatdisplay op 1 gezet). Ik zie ook de warmte icoontjes)


De huidige temperatuur die toon aangeeft schommeld heel erg. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat het 19,6 graden is in de woonkamer en een minuut later is het 21 graden.
Ook vraagt hij niet constand warmte als hij moet verwarmen. Bij toon1 stond het rode bolletje bij warmte vraag altijd aan als hij van 19 naar 21 graden moestverwarmen. Toon2 doet regelmatig niets terwijl de temperatuur nog lang niet bereikt is.

Uiteindelijk wordt de ruimte wel warm, maar hij doet heel vaag. Mijn vriendin wil inmiddels dat ik toon1 weer ophang, dat doe ik liever niet want die was zooo traag en crashte minimaal 1x in de week.

Weet iemand een oplossing? Hoe kan ik toon2 weer dom maken? Het lijkt wel alsof hij staat te pendelen / moduleren. Hij moet gewoon aan uit.

Edit:
Ik heb nu in /qmf/config/config_happ_scsync.xml gas op 0 gezet. Misschien dat dat nog werkt.
Al heb ik het idee dat deze optie alleen de icoontjes aan en uit zet. Maakt het verder ook uit in de methode van verwarmen?
De toon2 is erg gevoellig qua temperatuur. Er alleen even bij staan en hij meet al jouw lichaamstemperatuur. Of het scherm bedienen en hij schiet zo een graad omhoog.
Ik denk dat de toon2 nu even goed in war is door al jouw testen e.d. Beste kan hem echt met rust laten en een paar dagen op dezelfde temperatuur laten staan. Dan moet hij wel leren te verwarmen.
Gas uitzetten heeft geen invloed op de verwarming inderdaad.

Wellicht kan je de opwarmtijd van de vloer nog instellen. Weet niet zeker of dat kan in 'discrict heating' stand maar dan kan je vast zelf even zoeken.

Heb je je toon1 nog? Kan je dan de inhoud van de /qmf/config/config_happ_thermstat.xml eens hier posten of op een online notepad ding en dan de link sharen? Wat je namelijk even moet checken is de heatingType en heaterFuelType in die file en die op de toon2 gelijk maken. Op basis daarvan schakelt de toon vaker z'n modulatie in of niet. Maar ik weet niet wat standaard is bij een toon1 vloerverwarming set.

En wat was je firmware versie van de toon1? Er was een tijdje dat je voor stadsverwarming een andere firmware nodig had.
We hebben het idee dat het nu beter gaat. (door het uitschakelen van de gas optie).
Raar maar waar.

Ik had op toon 1 geen speciale firmware. Ik had daar de thermostaat gewoon op aan/uit modus gezet.
Mijn oude toon1 is weer ingebruik genomen bij iemand anders. Maar ik heb nog een oude toon1 liggen. Ik zal die eens rooten en op aan/uit modus zetten en de config file hier neer zetten.
Kan ik jou een kleine donatie geven? Heb je een email adres met daaraan paypal gekoppeld of iets dergelijks? Stuur mij anders even een PM.

Edit:
Hier zijn de eerste regels van de toon1 (niet mijn oude) Software versie: 5.0.4
Aansturing CV ketel openterm ---0 aan/uit. (Bolletje staat naar rechts. Altijd een beetje onduidelijk of hij dan ingesteld staat op aan/uit of dat opentherm nu aan staat.

Code: Select all

<Config packageRevision="2187">
  <sysConfig>
   <locale>nl_NL</locale>
   <timezone>Europe/Amsterdam</timezone>
   <currency>EUR</currency></sysConfig>
    <device>
     <state>5</state>
     <outsideRate>-0.009693</outsideRate>
     <outsideRate0>-0.000100</outsideRate0>
     <outsideRate1>-0.014110</outsideRate1>
     <outsideRate2>-0.011600</outsideRate2>
     <heatingFactor>0.000130</heatingFactor>
     <shootFactor>0.000000</shootFactor>
     <maxHeaterTemp>90.0</maxHeaterTemp>
     <maxHeatingRate>3.000000</maxHeatingRate>
     <heatingType>3</heatingType>
     <currentSetpoint>2100</currentSetpoint>
     <programState>0</programState>
     <programStateEndT>0</programStateEndT>
     <temperatureState>0</temperatureState>
     <previousProgramState>1</previousProgramState>
     <previousTemperatureState>3</previousTemperatureState>
     <previousProgramSetpoint>1850</previousProgramSetpoint>
     <dhwEnabled>0</dhwEnabled>
     <dhwSetpoint>65</dhwSetpoint>
     <i2cTempError>0.0</i2cTempError>
     <longTermOffset>0.000</longTermOffset>
     <measuredHeatingFactors>measuredHeatingFactors:[ 0.000169,0.000117,0.000106,0.000181,0.000119,0.000160,0.000137,0.000129,0.000127,0.000147]</measuredHeatingFactors>
     <boilerType>1</boilerType>
     <package>happ_thermstat</package>
     <uuid>o-001-100641:happ_thermstat_62423C63EE2</uuid>
     <internalAddress>thermostatSettings</internalAddress>
     <visibility>1</visibility>
     <profile>ThermostatInfo</profile><dp_k_1>0.783</dp_k_1><dpp_k_1>1.000</dpp_k_1><eth_k_1>1.000</eth_k_1><correctionValuesTimestamp>1641645062</correctionValuesTimestamp><heaterFuelType>gasFuel</heaterFuelType></device>
    <device>
     <states>
      <state>
     <id>0</id>
     <tempValue>2100</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state>
      <state>
     <id>1</id>
     <tempValue>1950</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state>
      <state>
     <id>2</id>
     <tempValue>1850</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state>
      <state>
     <id>3</id>
     <tempValue>1850</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state>
      <state>
     <id>4</id>
     <tempValue>1200</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state>
      <state>
     <id>5</id>
     <tempValue>600</tempValue>
     <dhw>1</dhw></state></states>
     <package>happ_thermstat</package>
     <uuid>o-001-100641:happ_thermstat_62448733EE2</uuid>
     <type>states</type>
     <name>thermostatStates</name>
     <internalAddress>thermostatStates</internalAddress>
     <visibility>0</visibility><statesSaved>1</statesSaved></device>
    <device>
     <schedule>
      <entry type="weekly_recurring">

TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by TheHogNL »

Prutzer wrote:
We hebben het idee dat het nu beter gaat. (door het uitschakelen van de gas optie).
Raar maar waar.

Ik had op toon 1 geen speciale firmware. Ik had daar de thermostaat gewoon op aan/uit modus gezet.
Mijn oude toon1 is weer ingebruik genomen bij iemand anders. Maar ik heb nog een oude toon1 liggen. Ik zal die eens rooten en op aan/uit modus zetten en de config file hier neer zetten.
Kan ik jou een kleine donatie geven? Heb je een email adres met daaraan paypal gekoppeld of iets dergelijks? Stuur mij anders even een PM.

Edit:
Hier zijn de eerste regels van de toon1 (niet mijn oude) Software versie: 5.0.4
Aansturing CV ketel openterm ---0 aan/uit. (Bolletje staat naar rechts. Altijd een beetje onduidelijk of hij dan ingesteld staat op aan/uit of dat opentherm nu aan staat.
Het ging mij specifiek om die file op je oude toon1 want de heating type en heater fuel is interessant. Dat bepaalt namelijk de aan/uit modulatie periodes. Jammer dat je hem niet meer hebt.
Het lijkt dat huidige firmware geen stadsverwarming op de oude manier meer ondersteund. Ze hebben wel toevoeging voor twee nieuwe initiatieven voor https://www.eneco.nl/duurzame-energie/s ... mtemodule/ maar dat ondersteund niet het ouderwets schakelen van een simpele klep of pomp maar vereist die slimme stadwarmte module.
Ik vermoed dan ook dat de toon's die nog wel de oude stadsverwarming ondersteunen nog een oudere/andere firmware draaien.

Ze zijn vier jaar geleden gestopt met aanbieden van de toon1 met stadsverwarming omdat er veel warmteklachten waren. Vandaar dat je dat dus niet meer kan selecteren in je toon2 op een normale manier.
Member of the Toon Software Collective
Prutzer
Starting Member
Starting Member
Posts: 16
Joined: Thu Feb 01, 2018 12:46 pm

Re: Toon verwarmt slecht.

Post by Prutzer »

TheHogNL wrote:
Prutzer wrote:
We hebben het idee dat het nu beter gaat. (door het uitschakelen van de gas optie).
Raar maar waar.

Ik had op toon 1 geen speciale firmware. Ik had daar de thermostaat gewoon op aan/uit modus gezet.
Mijn oude toon1 is weer ingebruik genomen bij iemand anders. Maar ik heb nog een oude toon1 liggen. Ik zal die eens rooten en op aan/uit modus zetten en de config file hier neer zetten.
Kan ik jou een kleine donatie geven? Heb je een email adres met daaraan paypal gekoppeld of iets dergelijks? Stuur mij anders even een PM.

Edit:
Hier zijn de eerste regels van de toon1 (niet mijn oude) Software versie: 5.0.4
Aansturing CV ketel openterm ---0 aan/uit. (Bolletje staat naar rechts. Altijd een beetje onduidelijk of hij dan ingesteld staat op aan/uit of dat opentherm nu aan staat.
Het ging mij specifiek om die file op je oude toon1 want de heating type en heater fuel is interessant. Dat bepaalt namelijk de aan/uit modulatie periodes. Jammer dat je hem niet meer hebt.
Het lijkt dat huidige firmware geen stadsverwarming op de oude manier meer ondersteund. Ze hebben wel toevoeging voor twee nieuwe initiatieven voor https://www.eneco.nl/duurzame-energie/s ... mtemodule/ maar dat ondersteund niet het ouderwets schakelen van een simpele klep of pomp maar vereist die slimme stadwarmte module.
Ik vermoed dan ook dat de toon's die nog wel de oude stadsverwarming ondersteunen nog een oudere/andere firmware draaien.

Ze zijn vier jaar geleden gestopt met aanbieden van de toon1 met stadsverwarming omdat er veel warmteklachten waren. Vandaar dat je dat dus niet meer kan selecteren in je toon2 op een normale manier.
Mmm dat is jammer.
Zou ik op de toon 1 die ik hier heb liggen een oude firmware kunnen zetten en vervolgens de verwarming op on/off kunnen zetten, zodat we daarna de informatie er af kunnen halen?
Of heeft dat geen zin?
Post Reply

Return to “Toon issues and support (Nederlands toegestaan)”