Ik heb een wemosD1 module met 3 sensoren daar krijg ik een mooi beeld van de temp aanvoer , vloer in , en retour naar cv.TheHogNL wrote:Goed punt. De algoritme hier achter is niet helemaal bekend maar als de Toon denkt dat de opwarming langer duurt dan zal hij inderdaad vast wel hogere aanvoer regelen.Daniel wrote:Misschien kan je nog spelen met de graden/uur opwarm snelheid, ik heb vloerverwarming en heb een wat hogere water temp nodig ivm de mengverdeler.
Bij mij heeft het zeker verbetering geven door de opwarm snelheid een stuk omhoog te gooien op de toon. Hierdoor komt het cv water met een temp van 50graden ipv 35 de mengverdeler in.
Overigens, 35 graden zou theoretisch prima moeten zijn voor je vloerverdeler. Maar ik begrijp dat die aanvoertemperatuur te laag is om goed gemengd te krijgen. Wat je dan kan doen is de retourkant van de verdeelblok meer dicht te draaien. Hierdoor gaat de flow door de verdeler omlaag en is er meer tijd om het water goed gemengd te krijgen. Probeer de retour zover te knijpen dat de retourtemperatuur gelijk wordt aan de retourtemperaturen van de vloercicruits.
Ik heb een aanvoer momenteel van rond de 28 graden (warmtepomp) en krijg prima de vloer op temperatuur door deze strategie. Ja, ik heb eigenlijk geen verdeler nodig (het water kan rechtstreeks de vloer in) maar die zit er nou eenmaal nog van de CV ketel periode
Omdat de temp aanvoer 35 graden was bleef er na het mengen maar 21/22 graden over, ketel stond soms 3-4 uur te stoken voor een halve graad opwarmen.
Heb inderdaad de retour een paar slagen dicht gezet en het retour water naar cv is 35g.