probleem met temperatuur correctie
Moderators: marcelr, TheHogNL, Toonz
probleem met temperatuur correctie
Hallo, ik heb vanmorgen de nieuwe update uitgevoerd naar versie 5.39.7
Helaas geeft de Toon v1 nu een erg vreemde temperatuur weer op het scherm, namelijk iets van de 41,3 graden.
Helaas kan ik de temperatuur niet corrigeren....ik kan drukken op de pijltjes wat ik wil maar de temperatuur correctie blijft vast zitten.
Is er iets mis gegaan bij het updaten of is het een bug.... help graag.!!
Helaas geeft de Toon v1 nu een erg vreemde temperatuur weer op het scherm, namelijk iets van de 41,3 graden.
Helaas kan ik de temperatuur niet corrigeren....ik kan drukken op de pijltjes wat ik wil maar de temperatuur correctie blijft vast zitten.
Is er iets mis gegaan bij het updaten of is het een bug.... help graag.!!
Re: probleem met temperatuur correctie
Ik heb er een filmpje van gemaakt.....zie de link hier beneden
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZmUjw ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w2ZmUjw ... e=youtu.be
Re: probleem met temperatuur correctie
Fabrieks reset gedaan en helpt ook niks.
onderstaand script uitgevoerd en helpt ook niet.
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg install --force-reinstall qt-gui
sh update-rooted.sh -f
reboot
Ik ben bang dat er toch een fout in de firmware versie 5.39.7 zit. Niet blij mee....
onderstaand script uitgevoerd en helpt ook niet.
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg install --force-reinstall qt-gui
sh update-rooted.sh -f
reboot
Ik ben bang dat er toch een fout in de firmware versie 5.39.7 zit. Niet blij mee....
Re: probleem met temperatuur correctie
Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:
Dat moet de gemeten systeem temperatuur geven waar uiteindelijk de getoonde temperatuur mee wordt berekend. Ben benieuwd wat die bij jou nu aangeeft
Doe eens:
Code: Select all
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
Check ook even de ingestelde correct hier:
Code: Select all
grep i2cTempError /qmf/config/config_happ_thermstat.xml
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
dan geeft hij aan:TheHogNL wrote:Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:Dat moet de gemeten systeem temperatuur geven waar uiteindelijk de getoonde temperatuur mee wordt berekend. Ben benieuwd wat die bij jou nu aangeeftCode: Select all
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
# -sh: 24.5625: not found
Re: probleem met temperatuur correctie
dan krijg ik onderstaande regel te zien:TheHogNL wrote:Check ook even de ingestelde correct hier:
Code: Select all
grep i2cTempError /qmf/config/config_happ_thermstat.xml
<i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Re: probleem met temperatuur correctie
he?Boulevard wrote:dan geeft hij aan:TheHogNL wrote:Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:Dat moet de gemeten systeem temperatuur geven waar uiteindelijk de getoonde temperatuur mee wordt berekend. Ben benieuwd wat die bij jou nu aangeeftCode: Select all
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
# -sh: 24.5625: not found
Dus je krijgt niet zoals dit?
eneco-001-xxxx:~# cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
25.1875
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
Dan zou de correctie dus nu op -6 moeten staan en niet op 42.Boulevard wrote:dan krijg ik onderstaande regel te zien:TheHogNL wrote:Check ook even de ingestelde correct hier:
Code: Select all
grep i2cTempError /qmf/config/config_happ_thermstat.xml
<i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Je had dus al een volledig factory reset gedaan?
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
na fabrieks reset is het nu: 23.500TheHogNL wrote:he?Boulevard wrote:dan geeft hij aan:TheHogNL wrote:Raar. Hier mijn test toon1 ging prima.
Doe eens:Dat moet de gemeten systeem temperatuur geven waar uiteindelijk de getoonde temperatuur mee wordt berekend. Ben benieuwd wat die bij jou nu aangeeftCode: Select all
cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
# -sh: 24.5625: not found
Dus je krijgt niet zoals dit?
eneco-001-xxxx:~# cat /sys/devices/platform/imx-i2c.0/i2c-0/0-0049/device1/value
25.1875
Re: probleem met temperatuur correctie
En hoe staat het met de temp correctie nu?Boulevard wrote: na fabrieks reset is het nu: 23.500
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
Die staat in de Toon op 0,0TheHogNL wrote:En hoe staat het met de temp correctie nu?Boulevard wrote: na fabrieks reset is het nu: 23.500
en volgens de regel op <i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Wanneer ik b.v. de temperatuur ga corrigeren en bevestig dan gaat de Toon erg vreemd doen.
Re: probleem met temperatuur correctie
Maar de temp staat dus nu goed en het gaat pas fout als je hem wil corrigeren en dan op bevestig drukt? (gaat hier overigens goed)Boulevard wrote:Die staat in de Toon op 0,0TheHogNL wrote:En hoe staat het met de temp correctie nu?Boulevard wrote: na fabrieks reset is het nu: 23.500
en volgens de regel op <i2cTempError>-6.0</i2cTempError>
Wanneer ik b.v. de temperatuur ga corrigeren en bevestig dan gaat de Toon erg vreemd doen.
Member of the Toon Software Collective
Re: probleem met temperatuur correctie
precies, zodra ik maar een tiende graad verhoog of verlaag en dan op bevestigen druk gaat het mis.
Erg vreemd, zelfs wanneer ik de firmware via dat ene script opnieuw installeer dan blijft de fout bestaan.
Erg vreemd, zelfs wanneer ik de firmware via dat ene script opnieuw installeer dan blijft de fout bestaan.
Re: probleem met temperatuur correctie
Tot 3 x toe dit script achter elkaar gedraaid
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
opkg install base-qb2-uni qmf-release
sh update-rooted.sh -f
En nu doet de temperatuur correctie het weer zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor het meedenken, dit topic mag op slot.
iedereen een goed en gezond weekend.
sh update-rooted.sh -o
opkg update
opkg remove --force-depends base-qb2-uni qmf-release
opkg install base-qb2-uni qmf-release
sh update-rooted.sh -f
En nu doet de temperatuur correctie het weer zoals het hoort.
Iedereen bedankt voor het meedenken, dit topic mag op slot.