ATAG Blauwe Engel 2

Forum over Homeseer scripts (DUTCH forum)

Moderators: TANE, Ruud

Baruch
Starting Member
Starting Member
Posts: 9
Joined: Mon Aug 30, 2010 12:12 am

Re: ATAG Blauwe Engel 2

Post by Baruch »

Ziet er onwijs mooi uit ...

Ik heb een BE2 ... waar zit die interface?
User avatar
Rene
Global Moderator
Global Moderator
Posts: 1689
Joined: Wed Oct 08, 2008 3:54 pm
Location: Netherlands

Re: ATAG Blauwe Engel 2

Post by Rene »

@Reemster: Ik heb er 2 van Ron gekregen, voor een van de 2 kon ik de software downloaden (deze wordt voor het downloaden gepersonaliseerd op basis van het serienummer van de key), de andere is geblokkeerd op de Nefit site. Ik heb nog wel een CD met de software liggen maar ik weet niet of die met die geblokkeerde key werkt (niet geprobeerd). Je mag dit setje wel hebben. Overigens is de key onhandig groot en steekt een eind uit de voorkant van de ketel. Ook moet je niet teveel verwachten van de data die je kan uitlezen (tenminste niet met de bijbehorende software).
Rene.
yoja
Starting Member
Starting Member
Posts: 44
Joined: Wed Feb 24, 2010 12:00 pm

Re: ATAG Blauwe Engel 2

Post by yoja »

@Baruch

Interface is de kabel die van je brain thermostaat naar de CV gaat. Gewoon 2 draadjes aansluiten naar een RS485<->RS232 converter.
sirtm
Starting Member
Starting Member
Posts: 6
Joined: Sun Jul 18, 2010 11:39 am

Re: ATAG Blauwe Engel 2

Post by sirtm »

Zie Circuits Online voor de protocol discussie
http://www.circuitsonline.net/forum/view/77974

Dit lijkt de conversatie te zijn tussen de ketel en de BrainQ, door elke minuut/uur de data te loggen en te zoeken naar kenmerken en veranderingen hoop ik het protocol te kunnen anlyseren, maar alle hulp is welkom.

Code: Select all

Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 241 34 189 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 16 33 1 2 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 68 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 242 185 143 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 16 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 134 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 243 48 158 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 3 43 32 62 219 127 0 0 32 234 15 3 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 244 143 234 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 4 0 242 185 32 0 0 0 0 122 60 3 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 245 6 251 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 5 0 0 211 19 136 19 4 4 204 53 3 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 246 157 201 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 6 226 255 64 2 6 255 0 15 20 124 3 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 247 20 216 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 7 200 200 60 15 68 20 0 134 22 46 3 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 248 227 32 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 16 1 33 9 23 138 3 6 
Slave(130 65 32 9 33): 8 0 0 0 0 0 0 0 0 47 91 3 
Second slave?(252 130 96 32 14): 208 62 43 32 127 219 0 255 15 32 6 1 0 63 242 239 165 3 
Second slave?(252 130 96 32 14): 209 118 2 118 2 108 2 0 1 0 0 0 0 0 0 223 196 3 
Second slave?(252 130 96 32 14): 210 210 0 211 0 174 1 200 0 0 0 0 0 1 0 52 17 3 66 66 66 195 195 195 68 68 68 197 197 197 198 198 198 71 71 71 72 72 72 

Hier begint de communicatie weer opnieuw met:
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 241 34 189 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 16 33 1 2 1 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 68 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 1 33 242 185 143 3 6 
Master(65 6 65 130 16): 32 16 33 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 134 3 6
sirtm
Starting Member
Starting Member
Posts: 6
Joined: Sun Jul 18, 2010 11:39 am

Re: ATAG Blauwe Engel 2

Post by sirtm »

Met veel zoek en vergelijk werk ben ik tot de volgende ontdekkingen gekomen die ik niemand wil onthouden.
Er gaat veel data over de lijn, een aantal velden veranderen nooit, en sommigen schieten van 00 naar FF

Wat ik tot nu toe ontdekt heb :
Na de string 252 130 96 32 14 208 komen een aantal velden die voor mij interessant zijn:
(252 130 96 32 14): 208 62 43 32 127 219 0 255 15 32 6 1 0 63 242 239 165 3

Na de 208 komt als eerste Boilerwatertemperatuur T3, in dit voorbeeld 62 graden Celcius
Dan volgt de Aanvoerwatertemperatuur T1 welke 43 graden is,
dan de RetourwaterTemperatuur T2 welke 32 graden is.
De volgende 4 velden heb ik nog niet kunnen ontcijferen.
Het volgende veld is 15, dat staat voor de Waterdruk x10, dus 1,5 bar.
Post Reply