Page 1 of 1

Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Fri Dec 04, 2015 5:47 pm
by pleaseask
Heeft iemand nog een tip of tips om de Fibaro Universal Sensor goed werkend te krijgen in Homeseer 3 Pro Linux ?

De sensor wordt wel herkend. Heeft 5 items.|
De Associations staan ook goed.
zie hieronder...
Group 1 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)
Group 2 HomeSeer (ID: 1, Endpoint=2)
Group 3 HomeSeer (ID: 1)

Al diverse keren de sensor weggehaald en opnieuw toegevoegd.
Ik ben zelfs overgestapt op de BETA Zwave plugin van Homeseer om te zien af dat een verbetering geeft, maar nee.

Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Fri Dec 04, 2015 7:27 pm
by Akatar
ik ga er ff vanuit dat de Linux versie en windows versie identiek zijn?
bij mij (windows) werkt er maar 1 van de 2 inputs

Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Fri Dec 04, 2015 8:17 pm
by John
Misschien een bugzilla ticket indienen. Bij oudere versies van de Z-.wave PI (mid 2014) deden bij mij allebei de impuls het.

---
John


Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk

Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Fri Dec 04, 2015 9:07 pm
by raymonvdm
Bij mij hebben de inputs het nog nooit allebei gedaan. Tenzij je er een security sensor van maakt

Code: Select all


Parameter 5 aangepast naar 0  (General Alarm1 Gele   kabel)
Parameter 6 aangepast naar 0  (General Alarm2 Groene kabel)
Paramter 13 stond al op 0

Parameter No. 3
Type of input no. 1:
Default value: 1 – INPUT_NC (Normal Close) Possible parameter
settings:
0 – INPUT_NO (Normal Open)
1 – INPUT_NC (Normal Close)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE

Parameter No. 4
Type of input no. 2:
Default value: 1 - INPUT_NC (Normal Close)
Possible parameter settings:
0 – INPUT_NO (Normal Open)
1 – INPUT_NC (Normal Close)
2 – INPUT_MONOSTABLE
3 – INPUT_BISTABLE

Parameter No. 5
Type of transmitted control frame for association group 1, activated
via input IN1. The parameter allows to specify the type of alarm
frame or to force transmission of control commands (BASIC_SET)
Default value: 255 – BASIC SET
Possible parameter settings:
0 – Frame ALARM GENERIC
1 – Frame ALARM SMOKE
2 – Frame ALARM CO
3 – Frame ALARM CO2
4 – Frame ALARM HEAT
5 – Frame ALARM WATER
255 – Control frame BASIC_SET

Parameter No. 6
Type of transmitted control frame for association group 2, activated
via input IN2. The parameter allows to specify the type of alarm
frame or to force transmission of control commands (BASIC_SET)
Default value: 255 - BASIC SET
Possible parameter settings:
0 – Frame ALARM GENERIC
1 – Frame ALARM SMOKE
2 – Frame ALARM CO
3 – Frame ALARM CO2
4 – Frame ALARM HEAT
5 – Frame ALARM WATER
255 – Control frame BASIC_SET


Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Thu Dec 24, 2015 9:51 pm
by pleaseask
Dankzij de settings van Raymon en de sensor te "excluden" en weer te "includen" doet hij het in Homeseer .
Mijn Deurbel registratie is weer actief :D

Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Thu Dec 24, 2015 10:55 pm
by raymonvdm
De oplossing is origineel niet van mij, maar ik vond hem terug in m`n Wiki naar aanleiding van je bericht

Re: Probleem met Fibaro Universal Binary Sensor en HS3 pro Linux

Posted: Fri Dec 25, 2015 4:10 pm
by Antoon
pleaseask wrote:Dankzij de settings van Raymon en de sensor te "excluden" en weer te "includen" doet hij het in Homeseer .
Mijn Deurbel registratie is weer actief :D
Zo heb ik ook 2 sensoren toegevoegd en nu werken ook beide in/uitgangen.
Bedankt!