Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

If your (rooted) Toon doesn't do what it's supposed to, post here. Dutch allowed / Posten in 't Nederlands toegestaan.

Moderators: marcelr, TheHogNL, Toonz

Post Reply
Edgar
Starting Member
Starting Member
Posts: 17
Joined: Thu May 21, 2020 10:31 pm

Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by Edgar »

Beste lezer,

Volgens de handleiding van deze kWh meter zou het zo aangesloten moeten worden:
Bruin vanaf zonnepanelen naar 1
Bruin vanaf Inepro 3 naar automaat
Blauw vanaf zonnepanelen naar 4
Blauw vanaf Inepro 6 naar automaat

1 phase line in (L-in)
3 phase line out (l-out)
4 neutral line in (N)
6 neutral line out (N)

Ik krijg alleen geen opbrengst op het kleine schermpje. Voor de duidelijkheid: de slimme meter geeft aan dat ik teruglever, dus de opgewekte elektriciteit komt wel aan.
Toch niet goed aangesloten?

Groet,

Edgar
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by TheHogNL »

Edgar wrote:Beste lezer,

Volgens de handleiding van deze kWh meter zou het zo aangesloten moeten worden:
Bruin vanaf zonnepanelen naar 1
Bruin vanaf Inepro 3 naar automaat
Blauw vanaf zonnepanelen naar 4
Blauw vanaf Inepro 6 naar automaat

1 phase line in (L-in)
3 phase line out (l-out)
4 neutral line in (N)
6 neutral line out (N)

Ik krijg alleen geen opbrengst op het kleine schermpje. Voor de duidelijkheid: de slimme meter geeft aan dat ik teruglever, dus de opgewekte elektriciteit komt wel aan.
Toch niet goed aangesloten?

Groet,

Edgar
Wissel 1 en 3 even om. De inepro normaal aansluiten en dus niet 'andersom' zoals je bij een productie kWh meter wellicht zou verwachten. Deze kwh meter meet de productie de juiste kant op als je hem normaal aansluit (en het verbruik dus ook, het heeft twee seperate tellers intern).
Member of the Toon Software Collective
rleunk
Starting Member
Starting Member
Posts: 22
Joined: Mon Apr 23, 2012 12:35 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by rleunk »

TheHogNL wrote:
Edgar wrote:Beste lezer,

Volgens de handleiding van deze kWh meter zou het zo aangesloten moeten worden:
Bruin vanaf zonnepanelen naar 1
Bruin vanaf Inepro 3 naar automaat
Blauw vanaf zonnepanelen naar 4
Blauw vanaf Inepro 6 naar automaat

1 phase line in (L-in)
3 phase line out (l-out)
4 neutral line in (N)
6 neutral line out (N)

Ik krijg alleen geen opbrengst op het kleine schermpje. Voor de duidelijkheid: de slimme meter geeft aan dat ik teruglever, dus de opgewekte elektriciteit komt wel aan.
Toch niet goed aangesloten?

Groet,

Edgar
Wissel 1 en 3 even om. De inepro normaal aansluiten en dus niet 'andersom' zoals je bij een productie kWh meter wellicht zou verwachten. Deze kwh meter meet de productie de juiste kant op als je hem normaal aansluit (en het verbruik dus ook, het heeft twee seperate tellers intern).
Ja, 1 en 3 omwisselen, dan moet het werken.
Edgar
Starting Member
Starting Member
Posts: 17
Joined: Thu May 21, 2020 10:31 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by Edgar »

rleunk wrote:Ja, 1 en 3 omwisselen, dan moet het werken.
En 4 en 6 omwisselen. Het werkt nu. En ik maar de handleiding volgen. Kan die S0 led niet op opwekken gezet worden? Dan zou het aansluiten wel volgens de handleiding kunnen.
Voor nu goed geholpen en werkend resultaat. Tipje voor op de Toonwiki? :D
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by TheHogNL »

Edgar wrote:
rleunk wrote:Ja, 1 en 3 omwisselen, dan moet het werken.
En 4 en 6 omwisselen. Het werkt nu. En ik maar de handleiding volgen. Kan die S0 led niet op opwekken gezet worden? Dan zou het aansluiten wel volgens de handleiding kunnen.
Voor nu goed geholpen en werkend resultaat. Tipje voor op de Toonwiki? :D

4 en 6 zijn neutraal en allebei hetzelfde. Had je dus niet hoeven om te draaien.
Welke handleiding bedoel je?
De S0 heeft niks van doen. De inepro wordt draadloos uitgelezen door de toon en niet via de s0 pulse.
Member of the Toon Software Collective
rleunk
Starting Member
Starting Member
Posts: 22
Joined: Mon Apr 23, 2012 12:35 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by rleunk »

TheHogNL wrote:
Edgar wrote:
rleunk wrote:Ja, 1 en 3 omwisselen, dan moet het werken.
En 4 en 6 omwisselen. Het werkt nu. En ik maar de handleiding volgen. Kan die S0 led niet op opwekken gezet worden? Dan zou het aansluiten wel volgens de handleiding kunnen.
Voor nu goed geholpen en werkend resultaat. Tipje voor op de Toonwiki? :D

4 en 6 zijn neutraal en allebei hetzelfde. Had je dus niet hoeven om te draaien.
Welke handleiding bedoel je?
De S0 heeft niks van doen. De inepro wordt draadloos uitgelezen door de toon en niet via de s0 pulse.
De inepro wordt uitgelezen met analoge sensor toch, bedoel je niet de quibino die draadloos wordt uitgelezen?
Edgar
Starting Member
Starting Member
Posts: 17
Joined: Thu May 21, 2020 10:31 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by Edgar »

TheHogNL wrote: 4 en 6 zijn neutraal en allebei hetzelfde. Had je dus niet hoeven om te draaien.
Welke handleiding bedoel je?
De S0 heeft niks van doen. De inepro wordt draadloos uitgelezen door de toon en niet via de s0 pulse.
Ik bedoel de handleiding van de Pro 1-S op de Inepro website.
De Inepro gaat met een sensor, of draadje (met drie aders) op 20 en 21 naar de ingang op de metermodule. Je bent in de war met de Qubino :wink:
TheHogNL
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 2125
Joined: Sun Aug 20, 2017 8:53 pm

Re: Aansluiten Inepro Pro1-S kWh meter

Post by TheHogNL »

Edgar wrote:
TheHogNL wrote: 4 en 6 zijn neutraal en allebei hetzelfde. Had je dus niet hoeven om te draaien.
Welke handleiding bedoel je?
De S0 heeft niks van doen. De inepro wordt draadloos uitgelezen door de toon en niet via de s0 pulse.
Ik bedoel de handleiding van de Pro 1-S op de Inepro website.
De Inepro gaat met een sensor, of draadje (met drie aders) op 20 en 21 naar de ingang op de metermodule. Je bent in de war met de Qubino :wink:
Oeps ja.. stom van me :)