Page 1 of 2
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Tue Jul 28, 2009 10:56 am
by DJF3
Hi,
Ik ben op zoek naar een manier om het water verbruik van 1 douche beurt te meten - automatisch.. Heeft iemand dit al gemaakt?
Doel: script/event dat het waterverbruik in een HS device zet.
-Meestal tussen 06:30 en 11:00
-Vaak gaat tijdens of tegen het einde de ventilatie aan (op basis van luchtvochtigheid)
-Er zijn tussen deze tijd eigenlijk geen echte andere water verbruikers (wasmachine, vaatwasser, kranen etc)
-Heb al een instantWater en dailyWater device (RFXCOM)
<b>Update: </b>meet het totale waterverbruik via RFXMeter/RFXPulse in meterkast.
Vraag: Hoe zou ik het water verbruik in een device kunnen zetten?
Groeten!
DJ
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Tue Jul 28, 2009 1:43 pm
by Henk
1. Verbruik via watermeter meten - er zit vaak een soort tandwieltje wat draait bij waterverbruik misschien met een lichtcel en reflectie kan je de omwentelingen meten. Weet niet of dit wel betrouwbaar is.
2. Temperatuur sensor op de afvoer ...... zodat je tijd kan meten of er warm water wordt verbruikt en meten hoeveel water de douche verbruikt per tijdseenheid.
3. Drukschakelaar bediening voor en na het docuhen zodat je ook de tijd weet
4 Drukmatje in de douche of lichtcel
Henk
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Tue Jul 28, 2009 2:38 pm
by AshaiRey
5. Een regensensor in de afvoer
6. Temperatuur sensor op de warmwater aanvoerleiding
btw, punt 2-6 geven alleen info dat er water wordt verbruikt, niets over de hoeveelheid
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Tue Jul 28, 2009 3:02 pm
by j.hoekstra
Waarom geen bewegingsensor die de status op 'hoog' zet en daarop volgende watergebruik toerekent aan douchen?
Of een schakelaar gekoppeld aan de verlichting in de badkamer?
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 10:23 am
by DJF3
Ohja, waar ik niet duidelijk in was: Ik heb al een watermeter aangesloten via de RFXMeter/RFXPulse. Dus ik moet een manier vinden om als het waterverbruik begint te starten en op basis van bepaalde voorwaarden de 'douche-water-meting' te stoppen.
Misschien moet ik afspreken dat we thuis voor het douchen eerst op de Oregon weegschaal gaan staan. Dat zou een mooi 'beginpunt' van de douche-water-meting kunnen betekenen. Maar, automatisch is natuurlijk mooier.
DJ
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 10:50 am
by Bjochems
Heb je niet de mogelijkheid om een extra watermeter aan te sluiten op alleen de douche leiding?
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 11:53 am
by Willem4ever
lichtschakelaar in de badkamer gebruiken als trigger
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 1:01 pm
by DJF3
Van de douche leiding zie ik helemaal niks tot het de vloer uitkomt en direct de CV in gaat (zeer weinig ruimte hier tussen). Dit heeft ook een hogere technische impact en werkt WAF (wife acceptance factor) verlagend.
De lichtschakelaar in de badkamer is een optie. De lamp staat altijd aan als iemand doucht. Ik zal hier eens over nadenken.
DJ
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 5:30 pm
by Alexander
Je wasmachine niet aanzetten dan he?

Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Jul 29, 2009 6:12 pm
by esschenk
Hoi,
Je kunt ook zoals ik heb gedaan een schakelaar op de douche deur zetten.
Hiermee zet ik de afzuiging aan en hiermee kan je ook een script starten om de hoeveelheid water te meten.
http://www.domotica.famschenk.eu/badkamer.html
Ed
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Thu Jul 30, 2009 1:03 pm
by DJF3
Ik ga nu testen met de volgende oplossing.
Voor het douchen gaan we eerst op de oregon weegschaal staan. Een script zal dan het waterverbruik in de daaropvolgende 15 minuten meten en in een device zetten. Voordeel: door de weegschaal weet je dan ook WIE hoeveel water verbruikt met douchen.
Script:
Z66 = mijn virtual shower-water-usage device
^8 = RFXCOM virtual daily water device
Je kan de writelogs er op een gegeven moment uithalen.
Het is denk ik handig om het laatste script commando te kopieren om niet alleen de devicestring maar ook de device<i>value</i> van het verbruik te voorzien.
Dit script runt als mijn gewicht device veranderd.
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Thu Jul 30, 2009 11:21 pm
by Bwired
Het blijft onnauwkeurig natuurlijk.
Toilet, wasmachine, afwasmachine en kranen worden gebruikt die de meting kunnen verstoren.
Buiten dat lijkt me de weegschaal als trigger niet erg vertrouwd, moet je wel echt discipline hebben
<hr noshade size="1"><font size="1">Pieter Knuvers
http://www.bwired.nl <i>Online House in the netherlands. Domotica, Home Automation.</i></font id="size1">
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Tue Aug 04, 2009 9:46 am
by DJF3
We zijn (nog) met z'n 2en en als ik douche is mijn vrouw al weg. Verder zijn er dan geen water verbruikers actief. De weegschaal als trigger werkt verbazend goed! Maar inderdaad, ik blijf op zoek naar andere methoden.
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Wed Aug 26, 2009 2:19 pm
by AshaiRey
@DJF3-2
Ik weet niet hoe handig je bent maar ik kwam dit idee tegen, inclusief uitwerking.
Een sensor op de (waterleiding) die reageer op het geruis van het door de leiding stromend water.
http://www.instructables.com/id/Low_Cos ... t_Display/
Water verbruik douchen - hoe te meten?
Posted: Fri Aug 28, 2009 8:21 am
by DJF3
Grappig!
Dank voor de suggestie.
DJ