433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Forum over de RFXCOM plugin (DUTCH forum)

Moderator: b_weijenberg

Post Reply
motordiver
Starting Member
Starting Member
Posts: 12
Joined: Fri Aug 08, 2008 4:31 pm
Location: Netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by motordiver »

433.92MHz RFXMeter met 1 fase RFXPwr module 230V/50Hz genstalleerd met de Homeseer RFXCOM plugin.

Niet alles is goed gegaan na het doorlezen van het document:
http://www.rfxcom.com/documents/RFXPwr%20module.pdf

<i><u>RFreceiver altijd nodig</u></i>
Ik heb de rfxcom meter gevonden in de rfxcom plugin applicatie, volgens gebruikershandleiding hfd 6.1
Dan heb je toch geen RFreceiver meer nodig om de rfxcom meter te zoeken?

<i><u>Status unknown</u></i>
De RFXCOM meter is genstalleerd. Maar de meter blijft 'UNKNOWN' status aangeven in Homeseer. Wat doe ik fout?

<i><u>Dagelijks kWh verbruik weergeven</u></i>
Daarnaast zou ik graag het dagelijks kWh verbruik automatisch bijhouden. De vraag is of dit kan met Homeseer, zo ja hoe gaat dat in zijn werk?





Image
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1746
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by b_weijenberg »

RFreceiver is alleen nodig om even snel de berichten te kunnen zien die passeren. Je kunt dan eenvoudiger zien of je het juiste device te pakken hebt.

Kijk dan toch eens met RFreceiver of je voor device RFXMeter[240]M wel een tellerstand krijgt die opgehoogd wordt. Stop wel eerst HS anders vindt RFreceiver de COM poort niet.

Je kunt een zogenaamde Virtual Sensor configureren maar dan heb je wel de laatste versie van de plug-in nodig. Die kan je met de Updater binnenhalen. In hspi_RFXCOM.pdf staat beschreven welke Virtual sensors er allemaal zijn zoals een power sensor die het huidige gebruik aangeeft en een dagteller.
motordiver
Starting Member
Starting Member
Posts: 12
Joined: Fri Aug 08, 2008 4:31 pm
Location: Netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by motordiver »

Bedankt Bert voor de tips.

In RFreceiver blijft de kWh stand op 0 staan zoals je ziet.
Wat kan er fout zijn en wat is een mogelijke oplossing?


Image
Akatar
Senior Member
Senior Member
Posts: 1135
Joined: Thu Nov 22, 2007 12:25 am
Location: the netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by Akatar »

indien het ledje blijft branden op de module, de voedingstekker omdraaien
of
misschien de klem niet op de fase gezet?
Alexander
Global Moderator
Global Moderator
Posts: 1532
Joined: Sat Mar 10, 2007 11:19 pm
Location: Netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by Alexander »

Je moet de klem niet om de hele fase en nul draad klemmen. Alleen om de fase (bruine) draad. Mocht dit het probleem veroorzaken natuurlijk ;-)
motordiver
Starting Member
Starting Member
Posts: 12
Joined: Fri Aug 08, 2008 4:31 pm
Location: Netherlands

433.92MHz RFXMeter uitlezing probleem

Post by motordiver »

Bij het testen had ik de klem om de voedingskabel, ofwel fase nul en aarde, van de airco gezet.
Bedankt, de spoel enkel om de fase zetten en het is opgelost!
Post Reply

Return to “Homeseer Rfxcom Plugin Forum”