KaKu trigger via rfxcom

Post by Edwin2008 »

Loop even met hoofd tegen muur :)
Doel is om met een KaKu AGDR2-3500R een plugwise aan/uit te schakelen mbv HS en rfxcom
RFX receiver staat op ARC, OS en AC en com 7
RFXcom transmitter op RFXMitter met HS optie aan

Als ik met RFreceiver kijk zie ik netjes code G4 binnenkomen
Als ik een event aanmaak kan ik ook de plugwise module schakelen

Idee leek eenvoudig. Maak een event met trigger X10 en code G4 en schakel daarmee de plugwise module.
Helaas nop. Als ik op de remote druk gebeurd er niets, ook de logging meld niets.

Volgens mij zie ik iets heel simpels over het hoofd maar kom er niet uit.
User avatar
b_weijenberg
Forum Moderator
Forum Moderator
Posts: 1746
Joined: Sun May 14, 2006 4:32 pm
Location: Netherlands

KaKu trigger via rfxcom

Post by b_weijenberg »

Heb je huiscode G op de RFXCOM - X10 config pagina op Status Only gezet?
Edwin2008
Advanced Member
Advanced Member
Posts: 721
Joined: Fri Nov 28, 2008 4:14 pm
Location: Netherlands

KaKu trigger via rfxcom

Post by Edwin2008 »

dat was hem :)